Форум пожарной безопасности (forumpress)

 

                                Форум пожарной безопасности (forumpress)

forumpress

На страничке Форум пожарной безопасности  ( forumpress ) зарегистрированные пользователи могут создать тему для обсуждения, задать вопрос Знатокам, найти интересующую информацию или поучаствовать в обсуждении темы.  Личные сообщения другим пользователям можно писать из личной страницы управления из вкладки “Сообщения”. Правила на Форуме абсолютно такие же как и на Блогах и везде на нашем сайте – ССЫЛОК НА ПОСТОРОННИЕ САЙТЫ (РЕСУРСЫ) или скрытую рекламу - НЕ РАЗМЕЩАТЬ! ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АДМИНА! Можете написать электронную почту или номер телефона. Пойман на нарушении правил в первый раз - предупреждение и убираем ссылку, пойман второй раз – БАН без разговоров!

Наша группа В Контакте – https://vk.com/club103541242

Мы в Яндекс-ДЗЕН - https://zen.yandex.ru/id/5c86022fcd893400b3e4ea8c

Мы в Одноклассниках – https://ok.ru/group/52452917248157

Мы в Facеbook - https://www.facebook.com/НОРМА-ПБ-460063777515374/timeline/

Мы на Майле – https://my.mail.ru/community/norma-pb/

Перед регистрацией и использованием ресурсов нашего сайта, в соответствии с Федеральным законом РФ №152-ФЗ, просим Вас ознакомиться с нашей Политикой конфиденциальности и внимательно прочитать Пользовательское соглашение между администрацией сайта Норма ПБ и Пользователем сайта Норма ПБ. Указанные документы размещены в формате ПДФ по ссылкам:

политика конфиденциальности

пользовательское соглашение

Использование Сайта Пользователем означает согласие и принятие Соглашения и Политики конфиденциальности Сайта.

                         Приветствуется и поощряется подъемом рейтинга участие на Форуме пожарной безопасности (forumpress) грамотных экспертов и проектировщиков.

                      

Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.





Страниц: [1]
Автор Тема: забор воздуха в аккумуляторную
andrey.kul-
ikov
Новичок
Сообщения: 1
Permalink
Сообщение забор воздуха в аккумуляторную
 June 26, 2017, 08:15
Цитата

Уважаемые коллеги. Прошу совет. Ситуация следующая, имеется склад, категория В1, вредностей нет. В складе аккумуляторная В3. В аккумуляторной по расчету получилось, при постоянно работающей вентиляцией с кратностью воздухообмена А = 8 ч-1, надо удалять 1500 м3 воздуха. В то же время столько же надо по расчету для вентиляции склада. Я хочу организовать приточку наружного воздуха в склад, а вытяжку из склада организовать через аккумуляторную.
Вопрос- допускается ли забор воздуха в аккумуляторное помещение из помещения склада, например через самозакрывающиеся обратные клапаны.
Я руководствуюсь нормами:
СП60 7.2.4 В одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений другие помещения:
Группы помещений по а, б, в или г допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного нормально открытого клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений.
ПУЭ, 7.3.51. Зоны в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любого класса, не относятся к взрывоопасным, если приточные воздуховоды оборудованы самозакрывающимися обратными клапанами, не допускающими проникновения взрывоопасных смесей в помещения приточных вентиляторов при прекращении подачи воздуха.
При отсутствии обратных клапанов помещения приточных вентиляторов имеют взрывоопасные зоны того же класса, что и обслуживаемые ими зоны.

aistadmin
Администратор
Сообщения: 10
Permalink
Сообщение Ответ на: забор воздуха в аккумуляторную
 June 27, 2017, 12:23
Цитата

Здравствуйте, Андрей! Вы опираетесь на пункт 7.2.4 СП60 .....видимо все таки пункт 7.2.8 "Г" СП60.13130-2012 надо читать. Так вот, в пункте написано, если прочитать внимательно, что к вентсистемам производственных помещения (ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, а не складских) можно присоединить вентсистемы производственных или складских (кроме "Г"), АБК или общественных помещений. Вы же хотите к складскому добавить тоже складское - этого пункт приведенный не допускает. Теперь еще момент. Согласно СП4.13130-2013, п. 6.1.36 и 6.3.3 аккумуляторные категории "А" должны размещаться у наружных стен, иметь легкосбрасываемые конструкции, еще иметь изолированный вход по 6.3.9. Вопрос - а зачем тогда вообще приток делать из склада В1 если проще гораздо сделать приток с улицы и выброс соответственно туда же? Зачем это все объединить стремиться?

aistadmin
Администратор
Сообщения: 10
Permalink
Сообщение Ответ на: забор воздуха в аккумуляторную
 June 27, 2017, 12:28
Цитата

Кстати, у нас на сайте есть статья на счет обеспечения пожарной безопасности складских помещений - там затрагивается в том числе и вопрос аккумуляторных. Вот ссылка http://www.norma-pb.ru/pozharnaya-bezopasnost-skladskix-pomeshhenij-obzor/

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Версия: 1.0.34 ; Страница загружена за 0.045 секунд.
 

Форум пожарной безопасности (forumpress): 1 комментарий

  1. admin Автор записи

    Прошу Вас вопросы по нормативным документам здесь в комментариях не писать. Заходите прямо в форум, создавайте тему или выбирайте уже созданную тему и пишите там. Комментарии на этой странице для оценки работы форума, которая будет очень низкой, если Вы будете вопросы свои задавать здесь, а не на самом форуме. Учимся пользоваться ФОРУМОМ!