АУП в Ф3.6

Просмотр 5 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #34585
      suvorov19931
      Участник

      Доброго времени суток!

      Имеем действующий объект, оснащенный СПС, СОУЭ, АУП (спринклерное), ВПВ, СПА, СПДЗ.

      Требуется модернизация противопожарных систем ввиду срока эксплуатации более 10 лет и соответствующего акта технического освидетельствования. АУП хотелось заменить на полипропилен из-за значительной коррозии и как следствие многочисленных протечек.

      И вот возник вопрос – если с автоматикой все понятно, то что касается АУП, по анализу СП486 тушение на объекте не требуется. СТУ нет.

      Здание представляет собой крытый физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей :

      5 этажей, Бассейн 25 метров, тренажерный зал, зал для минифутбола.

      Степень огнестойкости – II;
      Класс конструктивной пожарной опасности – С0;
      Класс функциональной пожарной опасности- Ф3,6.

      Согласно табл. 1 СП486 здание относится либо к пункту 5 либо к 11, но высота составляет 18 метров, соответственно приходим к пункту 11 “Здания общественного и административно-бытового назначения”, который говорит, что оснащение АУП не требуется…

      Верно ли данное утверждение?

      Если так, то как выводить из эксплуатации систему и требуются ли дополнительные обоснования в виде расчёта пожарных рисков?

       

       

       

       

    • #34587
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Очень интересная ситуация у Вас и не однозначная, скажем прямо. Вот посмотрите. Вы нам прислали проект в котором надлежит выполнить пожаротушение по приложению “А” к СП5.13130.2009. Сейчас вы ссылаетесь на СП486.1311500 на пункт 11 и утверждаете, что пожаротушение не требуется. Но ведь в указанных Вами пунктах, нормы не изменились абсолютно. Пункты 5 и 11 СП486.1311500 просто копируют пункты 5 и 9 СП5.13130.2009. То есть пункт 11 СП486 соответственно декларирует то же самое что и пункт 9 ранее в СП5. Так почему же тогда проект который Вы мне отправили был все таки принят в работу? Вы уверены, что Ваше здание не является многофункциональным центром? Ну не просто так же там пожаротушение проектировали. А то ведь, сломать легче всего. Не получится ли, что придется потом опять монтировать. Советую Вам попробовать обратиться в проектную организацию, если она еще существует и спросить по каким нормам проектировали АПТ на объекте.

    • #34588
      admin
      Хранитель

      Обратите внимание на два момента – возможное превышение площади пожарного отсека и второе – возможное занижение противопожарных расстояний до соседних зданий. Может быть отсюда ноги растут. Потребовалось мероприятие компенсирующее нарушение норм в этом плане. Применили АПТ. Просто не бывает пожаротушение неизвестно откуда. Оно всегда было затратным. И для того чтобы строить АПТ нужно было очень весткое основание.

    • #34589
      admin
      Хранитель

      По поводу вывода из эксплуатации. У Вас должна быть заполнена декларация ПБ на здание, в которой Вы декларировали АПТ как имеющееся в здании средство ППЗ. Декларацию Вы отдавали в курирующую пожарную инспекцию. Теперь для того чтобы вывести из эксплуатации АПТ, Вам надлежит легализовать данное решение. Вы пишите новую декларацию уже без АПТ и отдаете ее в ГПН. Если не вызовет вопросов у инспекции, то собственно более ничего и не надо.

    • #34590
      suvorov19931
      Участник

      Спасибо, начнем копать. Обязательно сообщу сюда когда найдём что-то дельное или появятся однозначные выводы.

    • #34591
      admin
      Хранитель

      Да, нам также интересно чем у Вас все закончится, напишите пожалуйста. Да и другим Читателям сайта не вредно было бы понимать ситуацию, может быть похожая. Ну а если ничего нет, то напишите письмо в свое ГПН с просьбой, в форме консультации и надзора, предоставить ТУ для обеспечения противопожарной защиты Вашего объекта. Это не дорого, что то вроде 50 руб/кв. метр. По крайней мере, такая стоимость была недавно в ИПЛ Нижегородской области. Они напишут официальное заключение с перечнем систем ППЗ для Вашего здания и нормативное обоснование. Даже если где то что то с площадями и расстояниями у Вас не так, то есть вероятность, что просто не заметят и напишут – АПС и СОУЭ и все.

Просмотр 5 веток ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.