      В коридоре длинной 25 метров, проектировщик разместил клапаны систем  Подпора Воздуха и  ДымоУдаления в одной части практически в метре друг от друга. Будет ли это система работать в отношении всего коридора? И есть ли нормативы по размещению (расстоянию) данных устройств? В СП-7 я этого не нашел.

    • #34697
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте Руслан! Все этот есть в СП7.13130. Там написано что компенсационный приток необходимо осуществлять в нижнюю часть помещения (пункт 8.8). А нормы высоты расположения клапана дымоудаления тоже обозначены достаточно четко (пункт 7.8). По расстояним в горизонтальной проекции никаких особых требований нет. Приток ведь только для того чтобы избежать вакуумации помещения. Мы писали статью по этому поводу – вот ссылка https://www.norma-pb.ru/vysota-kompensacionnogo-pritoka-v-sistemax-dymoudaleniya/