О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Поясните пожалуйста СП 1.13130.2009 раздел 4.3 и 4.4
- В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 года, 3 месяца назад сделано admin.
-
АвторСообщения
-
-
8 июня 2022 в 14:52 - Views: 787 #34656
-
8 июня 2022 в 15:54 #34658adminХранитель
всегда 2 мера было, за некими исключениями. Вот пункт из СП1.13130.2020
4.3.2. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету, как
правило, должна быть не менее 2 м. Допускается уменьшать указанную высоту до
1,8 м для горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут
эвакуироваться не более 5 человек (за исключением участков, по которым могут
эвакуироваться из помещений класса Ф1).
Высоту горизонтальных участков путей эвакуации технических
пространств, предназначенных только для прокладки коммуникаций, допускается
принимать равной высоте технического пространства.
В технических этажах и иных технических пространствах, предназначенных
только для прокладки коммуникаций, на отдельных участках протяженностью не
более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 метра. Высоту
вспомогательных (неосновных) проходов также допускается уменьшать до 1,2
метра.
В местах уменьшения высоты эвакуационного пути до значения менее 2 м
требуется предусматривать обозначения указанных мест сигнальной разметкой в
соответствии с ГОСТ 12.4.026 и мероприятия для предотвращения травмирования
людей. -
8 июня 2022 в 16:08 #34659Filins82Участник
То есть вы считаете лестничную площадку горизонтальным путём эвакуации? Получается лестничная площадка не является частью лестницы/лестничной клетки и вы её выдернули из обособленного раздела 4.4 ?? как же пункт 4.4.4…..а также размещать оборудование,
выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, тогда получается и оборудование можно не менее 2 метров размещать. -
8 июня 2022 в 21:01 #34660adminХранитель
Да именно так я и считаю. Странно что Вас это удивляет. Оборудование здесь вообще не причем. То что для лестничных клеток могут быть дополнительные требования, в отличии от эвакуационного коридора, совсем не говорит о том что площадка на лестничной клетке по которой люди передвигаются в горизонтальной проекции не может относится к горизонтальным путям эвакуации. Одно другому совершенно не мешает. Во всех СП1 всех годов, а также в НПБ которые были до этого, по высоте нормировались два параметра – горизонтальный путь эвакуации и эвакуационный выход. По эвакуационной лестнице, человек также движется в горизонтальной проекции, хоть и с нормированным наклоном. По этому все это относится к горизонтальным путям эвакуации – и коридоры и тамбура и лестницы и площадки лестничных клеток.
-
9 июня 2022 в 13:29 #34661EnjoyУчастник
В таком случае почему ГСН придирается к радиатору на лестничной площадке, который весит меньше 2.2м.? получается этот пункт вообще можно обойти ссылаясь на горизонтальную высоту 2м? Всегда думал что заголовок в СП про лестничные клетки включает в себя и площадку лестницы.
-
9 июня 2022 в 17:23 #34662adminХранитель
Здравствуйте! Вы не внимательно читали диалог. Я уже ранее писал, что висящее на какой то высоте оборудование не имеет никакого значения и отношения. Ну что с того, что в эвакуационных коридорах запрещены выступающие за габариты стен оборудование, шкафы и прочее, на высоте ниже 2 метров (по пункту 4.3.7 СП1.13130), а в лестничных клетках нельзя все то же самое, но уже на высоте ниже 2,2 метра (по пункту 4.4.9). Так собственно, высота путей эвакуации по лестничным клеткам должна быть не менее 2,2 метра (по пункту 4.4.1 СП1.13130), тогда как высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету, как
правило, должна быть не менее 2 м. (по пункту 4.3.2 СП1.13130). Это я привел требования 2020 года. В ранних требованиях высоты путей эвакуации по лестницам и горизонтальные пути не различались – не менее 2 м метра в свету (по пункту 4.3.2 старых СП1.13130). Считалось что поступательное движение по горизонтальной проекции остается им же и по наклонной лестнице. И все это никогда ранее не вызывало никаких сомнений или вопросов.
-
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.