О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Размещение ППКОП в шкафу
- В этой теме 3 ответа, 2 участника, последнее обновление 4 месяца, 3 недели назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
30 октября 2024 в 17:32 - Views: 275 #37245
Vanish212
УчастникДобрый день!
Есть ли еще запреты на установку прибора (Гранит-5) в шкафу, помимо СП 484, п. 5.7: “Использование монтажных устройств (шкафов, боксов и т. п.), дополнительных аксессуаров и т. п. возможно только при условии наличия соответствующей информации в ТД изготовителя технического средства, в отношении которого планируется применение монтажных устройств, дополнительных аксессуаров и т. п.”?
Рядом щиток электрический. Оба щитка размещены в зале для посетителей.
Объект: а-ля пиццерия. Пожарного поста нет, круглосуточного персонала нет.
Спасибо!
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений. -
30 октября 2024 в 18:31 #37247
admin
ХранительЗдравствуйте! Ну для начала, то что пожарного поста нет и круглосуточного дежурства нет это есть нарушения и очень жесткие. Ночью пожар и что? Кто узнает? Кто вызовет пожарных? Или так будет – “дом как видите сгорел но зато весь город цел!”. Пусть выводят сигналы неисправность и пожар на пульт быстрого реагирования. Круглосуточный пост обязателен.
По поводу шкафа. А разве приведенного вами пункта мало чтобы не закрывать в глухой шкаф и тем более на замок ППК с органами световой индикации на лицевой панели? Как можно увидеть световую индикацию каждого шлейфа если ППК закрыт? Это есть нарушение и тоже очень жесткое, так как оно ограничивает функциональные параметры прибора, который сертифицируется, в том числе с учетом и звуковой и световой индикации состояния охраняемых шлейфов. Вы поймите, что не нужно какого то специального пункта чтобы, к примеру не забивать гвоздей молотком в ППК, так как он перестанет функционировать. Это понятно просто из того, что от этого ППК перестанет выполнять свои функции. И здесь то же самое. Не нужно специальных указаний в нормах, говорящих что запрещено ограничивать функционал прибора. Если есть индикаторы на корпусе, то уж наверное это для того чтобы их было видно. Нельзя закрывать в ящик.
Что могу сказать …… дело хозяйское, но я бы такую заляпуху не принял – написал бы замечания.
-
30 октября 2024 в 23:45 #37249
Vanish212
УчастникБольшое спасибо за ответ!
Чисто гипотетически, если “оторвать” дверцу шкафа, то можно будет устанавливать в образовавшейся “нише” прибор?)
-
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.