      Согласно СП 486.1311500.2020 пункт 4.4 и таблица 3, на чердаках зданий и помещений категории пожарной безопасности Ф1.1 (школы, детские сады и т.д.) обязана быть установлена СПС! Однако это не всегда возможно, особенно в деревнях (заколоченные фронтоны чердачных помещений и отсутствие доступа туда из самих помещений)! Про ТО такой СПС на чердаке и говорить не приходится!

      Каким нормативным документом разрешается не устанавливать СПС на таких вот чердаках?

    • #37000
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Никакие нормативные документы не разрешают НЕ ВЫПОЛНЯТЬ требования другого нормативного документа. Если бы были какие то исключения из правила, то об этом исключении упомянули бы в нормативном документе, который устанавливает это правило. Если фронтоны заколочены, то следует просто их расколотить и все. А то хорошо устроились. Там на чердаке древесная труха как порох, провода, проложенные при царе Горохе с соединениями на скрутках. Я было дело, сам заглядывал на чердак детского садика, который организован был в здании сталинской постройки. Люк на чердак был закручен здоровыми саморезами. Открутили – я настоял. Так там выше щиколотки тополиного пуха было наметено. Как перина пуховая. Только искорку и тю-тю строение. Вот так и делают в этих самых деревнях. Чердак большой и затратный в монтаже. И чтобы не монтировать там сигнализацию, взяли и заколотили. Типа, пожарный инспектор не станет же ломать. А если вот загорится там проводка, и горелые бревна или потолок будет сыпаться на головы школьников? Кто потом ответит? Тюрьмы за это будет мало!

Просмотр 1 ветки ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.