Управление лифтами и насосными станциями

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Управление лифтами и насосными станциями

Просмотр 4 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #37581
      Alexand
      Участник

      Добрый день. Вопрос не по нормативной части, а по технической. Возник вопрос как управлять лифтовыми блоками типа 7.2 и насосными станциями пожаротушения: через подачу напряжения на клеммы прибора или снятие сигнала с клемм прибора? Понимаю что всё зависит от типа оборудования и производителя, но всё же какой способ используется чаще всего?

    • #37582
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Александр! Ну Вы правда спросили ……. конечно все зависит именно от типа оборудования. Например, что касается именно лифтов, то ни снятие напряжение и не подача (по крайней мере мы не сталкивались), а просто шунтирование или НЗ или НР контакта, в зависимости от контроллера. На плате контроллера лифта всегда присутствуют контакты для внешнего управления, при подаче сигнала на которые, лифт переходит в режим “Fire”. А в совсем старых лифтах просто шунтируется напрямую реле перед пускателем этажа 1. Там есть такая сервисная функция первой команды для техника-инженера. Как только цепь НР контакта замыкается, все ранее нажатые и не нажатые кнопки вызовов с этажей блокируются и лифт принудительно едет на 1 этаж, открывает двери ……. и все, ни на какие вызова более не реагирует. Но это уже история практически везде. Сталкивались на заводе в старом здании. На обычных вольных гражданских строениях давно уже стоят контроллеры с функцией “Fire”. А в насосной станции пожаротушения электроконтактный манометр при вскрытии спринклера и падении давления в трубопроводе может как замыкать, так и размыкать цепь.  Как подключите так и будет. Все зависит от требований шкафа автоматики. Если ШАК от ВЫМПЕЛа, то на размыкание перемычки. А то бывает ПРОТОН, так там наоборот замкнуть контакт нужно. Читайте схему шкафа. Вернее даже не так. При заказе конструкции ШАК, к примеру, на сайте есть программка набирает функции требуемого шкафа автоматики. Там прописывается фазность, мощность, количество агрегатов, наличие канализации, жокей и прочее. Так там вроде как была галка управления НЗ или НР.

    • #37587
      Alexand
      Участник

      Спасибо за развёрнутый ответ.

      С лифтами стало понятнее, а по поводу насосной АУПТ будем запрашивать у поставщика технические характеристики

    • #37590
      admin
      Хранитель

      Александр, на самом шкафе автоматики есть шильдик на котором написан артикул заказа. Впрочем, в спецификации к проекту также есть тот же самый артикул. Обычно, если этот артикул аккуратно забить в поисковик, то в поиске вылезет страница производителя, на которой можно будет посмотреть расшифровку заказа и определить способ управления запуском. Как правило, насосная АПТ, в любом случае, запускается от “сухого” контакта, в частности, электроконтактного манометра, который срабатывает от падения давления в трубопроводе из-за того что трубопровод вскрылся. Очень редко (хотя я сталкивался и с такой схемой) запуск насосной производился от контактов СПЖ, то есть в трубе появлялось движение жидкости (вода или пена) и СПЖ также либо размыкал либо замыкал “сухой” контакт. Этот вариант напроектировал достаточно хитромудрый проектировщик, для жилого дома с подземной стоянкой и 2-х этажной стилобатной частью. Весь пряник в том, что давления и количества воды для стоянки хватало и без повысительной насосной. По этому, при сработке спринклера в части стоянки, насосная не запускалась, а при сработке спринклера в стилобатной части, контакт от СПЖ запускал насосную. Достаточно оригинальное решение.  Но в любом случае, логика запуска однообразна.

    • #37602
      Alexand
      Участник

      Дело в том что нет возможности посмотреть на шильдик шкафа управления или на артикул в каталоге производителя т.к. всю систему и оборудование поставляет сторонняя организация. Собственно поэтому и возник вопрос. Благодаря вашему ответу стало понятно какое оборудование закладывать, большое спасибо.

      Интересный способ пуска АУПТ от СПЖ. хотелось бы увидеть такое решение на практике

      • #37603
        admin
        Хранитель

        обращайтесь