Проект СПС адресная или аналоговая

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Проект СПС адресная или аналоговая

Просмотр 3 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #34216
      miha_082
      Участник
      • Добрый день. Имеется заказчик ДШИ) который решил обновить систему СПС. Заказал проект в проектном бюро и проектанты закладывают им снова аналоговую систему ссылаясь на таблицу 484 в которой указано что объекты дошкольных образовательных учреждений менее 3000квм должны оборудоваться аналоговой СПС и адресную они запроектировать не имеют права.
    • #34219
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Проектировщики не правы конечно, что не имеют права. Пункт А1 Приложения “А” к СП484.1311500.2020 звучит следующим образом:

      А.1. Настоящее приложение устанавливает перечень зданий, сооружений и помещений, подлежащих оснащению безадресными и адресными системами пожарной сигнализации (таблица А Л). При наличии необходимости оснащения объекта безадресной СПС не запрещается оснащение данного объекта адресной СПС.

    • #34220
      miha_082
      Участник

      Вот они и ссылаются дайте нам обоснование на наличие необходимости установки адресной системы . Якобы им уже сделали замечание по этому поводу.

    • #34222
      admin
      Хранитель

      чушь какая то. Заказчик хочет адресную систему и все. Вот и все обоснования. Нормам это пожелание не противоречит. Что значит “не имеют права”.  Какие еще права нужны кроме пожелания заказчика!