  • в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #38556

    Спасибо за консультацию! Хорошего дня!

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #38554

    Я предложил Заказчику, чтобы было меньше геморроя с изменениями в проектах, название не менять и оборудовать это помещение ИП. Как бы поступили Вы?

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #38549

    А не может прийти более вдумчивый инспектор и сказать: “Позвольте, но тамбур – это вспомогательное помещение между дверьми, предназначенное для защиты от воздействий внешней среды. Это определение содержится в пункте 3.26 свода правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003». А это у вас фактически эвакуационный коридор! Вот вам предписание, а вы думали как корабль назовете, так он и поплывёт?”

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #38548

    Ну нет конечно. Это придумал проектировщик проекта АР, а его архитектура с экспликацией разлетелась на все остальные. Ну в общем если что замкнет в “тамбуре” из двух палат может никто и не выйти…

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #38543

    Добрый день! Получили для монтажа проект СПС детского стационара. В архитектуре присутствуют в том числе смежные палаты с общим входом из коридора в “тамбур”, который имеет общий санузел и проходы в эти палаты. Рисунок приложил. Проектант назвал это помещение “тамбур” и соответственно, наверное исходя из СП486, не оборудовал ИП. Для меня это несомненно неправильно, но что скажете Вы? Можете развеять мои подозрения, все таки мы все заботимся о детях ))

     

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #35551

    Добрый день! Хочу немного поправить. Встроенный ИКЗ в ИПР является симметричным (если речь идет о ИПР 513-3АМ ИСП.01), поэтому его смело можно ставить в линию для соблюдения п.6.3.4. о единичной неисправности. А заменить обычный ИПР в этом случае может только связка БРИЗ + ИПР + БРИЗ.

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #35460

    Добрый день! Помещения объекта (многоэтажное здание) были оборудованы СПС в соответствии нормами, действующими до 21 марта 2021 года. На данный момент необходима перепланировка нескольких помещений. Заказчик поясняет, что проводимые работы не являются капитальным ремонтом, таким образом при проектировании надо  руководствоваться нормами СП5.13130.2009?