  • в ответ на: Изменение №1 к СП 484 #38752
    Andrey Sobka
    Участник

    Думаю вопрос как раз и стоит, что к УК/ВК нужно питание. Когда уже все смонтировано (куплено) прокладка дополнительных проводов это маленькая, но неприятность. Но это уже ответственность проектировщика, если прощёлкал. Или ГИПа.

     

    в ответ на: Изменение №1 к СП 484 #38371
    Andrey Sobka
    Участник

    Спасибо, буду думать.

     

    в ответ на: Изменение №1 к СП 484 #38364
    Andrey Sobka
    Участник

    Добрый день! Есть вопрос по п. 5.23 в новой редакции “На объектах, разделенных на пожарные отсеки, контроль и управление СПЗ каждого
    пожарного отсека должны осуществляться отдельными ППКП, ППУ, ППКУП. Неисправность одного
    прибора СПА не должна оказывать влияние на работоспособность других приборов СПА” Проектирую элеватор, на территории куча зданий, складов, гаражей и т.д. Есть здания площадью 4х5 м, со всяким металлоломом, но они капитальные, в паспорте объекта.

    Не придуман ли способ обойти вышеуказанный пункт? Каждый из этих сарайчиков пожарный отсек? И туда Сириус с резервами по питанию? Разрывы между ними 3-10 метров.