  • в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37621
    Ava
    Участник

    Благодарю за оперативный и развернутый ответ. Но хотелось бы получить ответ на наш вопрос: по какому алгоритму должна работать СПС, если требуется активировать СПДВ и управлять общеобменной вентиляцией? По алгоритму В или по алгоритму С? С нормативной точки зрения.

    (Кстати подобные вопросы возникают и при управлении инженерно-техническими системами, такими как лифты, эскалаторы, котельные и т.д. До СП484 было как-то попонятнее – например, удвоенное количество извещателей и не менее трех в помещении, при формировании сигналов на управление иными, кроме СПС, системами)

    в ответ на: Любой вопрос по нормативным документам #37619
    Ava
    Участник

      Добрый день. У нас в группе возникло разногласие по вопросу выбора алгоритма работы системы пожарной сигнализации (СПС) в случае наличия на объекте систем общеобменной вентиляции и противодымной защиты (СПДВ).

         Из п.6.4.5 и п.7.2.3 СП484 можно сделать вывод, что алгоритм С (а также алгоритм А, если в ЗКПС установлены только ИПР) применим в случае, если на объекте существует АУТП или СОУЭ 4-5 типов. Во всех остальных случаях применяются алгоритмы А и В.

         Т.е. для активации СПДВ можно использовать сигнал от СПС, работающей по алгоритму А или В.

         В то же время по п.7.7.6 «Активация СПДВ должна осуществляться согласно первому поступившему сигналу от СПС, АУПТ или УДП СПДВ в определенной зоне противодымной защиты».

         Алгоритм В не может обеспечить необходимый «первый поступивший сигнал», т.к. по п.6.4.3 должен выполняться перезапрос автоматического ИП. При использовании адресного системы СПС в ЗКПС может оказаться установлен только один адресный ИП, который в случае пожара сформирует сигнал «Пожар» после перезапроса, т.е. после второго сигнала от ИП. (Тут не совсем понятно, можно ли в данном случае идентифицировать обобщенно один сработавший ИП со всей системой СПС. Если нет, то вопрос отпадает сам собой – активация СПДВ должна осуществляться по первому поступившему от СПС сигналу «Пожар». Но сигнал «Пожар» всегда только первый и единственный. Тогда п.7.7.6 выглядит немного не корректно)

         В свою очередь алгоритм С (п.6.4.4) должен выполняться при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении. В этом случае сигнал «Пожар» формируется от двух ИП, но без перезапроса (и, соответственно, без задержки на время перезапроса). Кроме этого, при использовании адресных автоматических ИП и получении сигнала “Неисправность” от одного или нескольких адресных автоматических ИП в помещении допускается формировать сигнал “Пожар” при срабатывании одного адресного автоматического ИП.

         Т.о., вроде бы, активацию СПДВ правильнее будет осуществлять от СПС, работающей по алгоритму С (или алгоритму А, если в ЗКПС установлены только ИПР).

         Вопрос: по какому алгоритму должна работать СПС, если требуется активировать СПДВ и управлять общеобменной вентиляцией?