УчастникКоллеги, хотел бы вернуться к дверям. Подскажите пожалуйста СП 1 <b>Коридоры</b> длиной более <b>60</b> м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать <b>60</b> м. Я правильно понимаю в соответствии с ФЗ 123 я должен поставить дверь противопожарную 15 минут?
Enjoy
УчастникДобрый день! В данный вестибюль есть вход только из коридоров, имеющих в свою очередь отдельные выходы. Никаких подвалов и цоколей нет. Так же нет гардеробных, курительных и санузлов. Я так понимаю в таком случае отделять вестибюль перегородками 1 типа и соответственно п\п дверями не нужно. Дверь из коридора должна быть с доводчиком и уплотнением.
Enjoy
УчастникДобрый день! Спасибо что столько уделили времени моему вопросу. Значит отделка по требования ФЗ 123 к зальным помещениям, но проектировщик никак не определится вестибюль или холл, нюансы с ПДВ))) выход отдельный из коридора №1, и если обратите внимание из помещения 2 верху два выхода на улицу отдельные. А вот с этой дверью проблема в том, что хотят поставить стеклянную дверь. Я так понимаю если будет холл, тогда проблемы устраняются по всем дверям.
Enjoy
УчастникЯ так понимаю если под цифрой 2 вестибюль, то в соответствии с п 4.2.2. сп1 должна быть дверь п\п. А если это холл? Проблема в том что проектировщики еще не определили холл или вестибюль)
Enjoy
УчастникПравильно ли я понимаю что приказ минпромторга №2701 разрешал параллельный ввоз иностранной продукции. В моем понимании противопожарное оборудование идёт по коду ТН ВЭД 8531, и под пунктом 372. Согласно нового приказа №4611 минпромторга я так понимаю вообще всё под запретом будет? К чему вопрос, объект проектируем на боше)
Enjoy
УчастникСпасибо большое
Enjoy
УчастникВообщем то вопрос был связан по причине частичного демонтажа/монтажа трубы, и я решил замерить толщину куска который остался, вот и озадачился. В проекте просто ссылка на гост, без привязок к толщине.
Enjoy
УчастникА почему ссылаетесь на 10704? это же ведь СОРТАМЕНТ и там ни слова про необходимую толщину, там есть масса зависимая от толщины стенки. Ну в общем понятно что я правильно смотрел по 3262. Спасибо!
This reply has been accepted as the best answer.
Если не сложно, подскажите какая должна быть толщина у Ду 65 и Ду 50?
Enjoy
УчастникВсе просто , да не все))) и пункт сп я читал…и гост я смотрел, только вот в моем понимании правильная толщина стенки трубы указана только в 3262. А 10704 я не нашел, и больше скажу что такое ощущение что ГОСТ этот для производителей самих труб
Enjoy
УчастникМожет даже правильнее – за исправность СПЗ
Enjoy
УчастникКоллеги, я не пытаюсь спорить, просто пытаюсь понять логику
Enjoy
УчастникНу, то есть, я правильно понимаю Вас, делаем согласно Минстроевского свода правил, забиваем на запрет электриков, а про ФЗ 123 вообще не вспоминаем? А можете показать где и кем этот компромисс согласован?
Enjoy
УчастникА СП 506 вообще говорил делайте согласно СП 484 СП 6
Enjoy
УчастникПУЭ п. 7.4.37 запрещает прокладывать кабель, а СП 113 8.1.3 разрешает прокладывать кабель, но в коробе. Что выбрать?
-