kukan

Ответы в темах

Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего)
  • Автор
    Записи
  • в ответ на: таблички над дверями #35770
    kukan
    Участник

    А вот по поводу светозвуковых оповещателей HLP1 и HLP2 не понял, а почему вас смутило применение их? Сто лет ставим именно комбинированные таблички для “Газ уходи”. И не одного вопроса про обоснованность их применения не было :)   А вопрос в чем конкретно может возникнуть? почему комбинированные или почему такое большое звуковое давление или что? Поясните пожалуйста.

    в ответ на: таблички над дверями #35767
    kukan
    Участник

    Спасибо за ответ, да я немного коряво задал вопрос, не приложив полнее данные… Автоматика построена на приборах Рубеж протокол Р3

    1. про количество извещателей. Да там фальшпотолки в каждом помещении, ставлю по 2 извещателя адресные, своевременная замена при неисправности их гарантирована.
    2. Табло светозвуковое “Газ уходи” в помещении №2 (глухом ) подключено на релейный модуль и программируется на подачу на него питания при пожаре в первом помещении или втором.
    3. У меня основной вопрос был в количестве табличек “Авт. отключена” и “Газ не входи” над дверью снаружи помещения №2 (глухого), оправдано ли что их там 4? Тот человек что велел поставить 4 штуки, утверждает что в нормах написано над каждой дверью итд и тп я точно не помню… Лично я не понимаю зачем там ставить таблички относящиеся к помещению №1…

    Приложил структурку и условные обозначения.

    Я извиняюсь, что отвлекаю на мой глупый вопрос, хочу понять или я не понимаю что написано в нормах или не я :)

    Вложения:
    Вы должны войти для просмотра вложений.
    в ответ на: СП 484.1311500.2020 пункт 7.1.12 #35718
    kukan
    Участник

    Ух как бодробно:) спасибо большое за разяснение!!!

Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего)