Ответ в теме: Резервирование RS-485 в существующую СПС

#34191
admin
Хранитель

Здравствуйте, Дмитрий! В Вашей ситуации монтаж резервной линии интерфейса с ее НЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ не решит вопрос безопасности от единичной неисправности, как Вы понимаете. Этот вариант возможен на перспективу, но пока эта перспектива не реализована, придется все таки передать сигналы от КПБ на адресные метки. Но и это еще не все. В соответствии с СП484, Вы обязаны обеспечить управление СПС от пожарного поста. То есть из цеха 1 Вы должны иметь возможность включить оповещение в цехе 2 принудительно, если этого по каким то причинам не сделала автоматика. По этому, просто получить сигналы “Пожар” и “Неисправность” этого не достаточно. Я не знаю Ваших реалий и условий размещений пожарного поста, но наверное все таки интерфейс и контроллер придется устанавливать в 1 цехе и плюс еще сигналы от КПБ на адресные метки, в качестве резервирования получения тревожных сообщений.