Ответ в теме: Дооснащение пожарной сигнализации

#34218
admin
Хранитель

Здравствуйте! Если Вы говорите о том что объект введен в эксплуатацию уже после вступления в действие ФЗ, то нормы ФЗ распространяются на него как и на все прочие объекты. Так что применяйте требования СП6.13130.2013 смело, если данный объект не был запроектирован до 25 февраля 2013 года, то есть до вступления в действие данного документа. Но если все таки это не так, то придется применять норму СП6.13130.2009  пункт 4.6 Кабельные линии систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и пожарной сигнализации, участвующие в обеспечении эвакуации людей при пожаре, должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Конечно здесь нет требований к ОКЛ, но кабель обязательно должен быть огнестойкий. Так что, в данном случае проектировщики правы. Не может на объекте половина быть ОКЛ, а половина не ОКЛ. А сейчас вообще новый СП6.13130.2021г. допускает для шлейфов ПС использовать даже не огнестойкий кабель. Нормы меняются как погода осенью.