О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › СПС в хостел › Ответ в теме: СПС в хостел
24 декабря 2021 в 22:00 - Views: 553
#34290
Хранитель
Хостел (гостинница) согласно табл. 2 СП3.13130.2009, пункт 4, здание до 3 этажей до 50 человек вместимость оборудуется СОУЭ 2 типа.
Новый СП3.13130.2021 года который сейчас находится в процессе утверждения – то же самое, только этажность до 2 этажей, а не трех.