О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › СОУЭ › Ответ в теме: СОУЭ
Здравствуйте, Константин! В СП3.13130 как в старом 2009 года, так и в проекте 2021 года есть пункт который гласит “1-й тип СОУЭ допускается совмещать с селекторной связью.” Но это относится к пункту 17 который регламентирует СОУЭ для Производственные и складские здания, стоянки для автомобилей, архивы, книгохранилища (категория
здания по взрывопожарной и по-жарной опасности)
Селекторная связь как раз и есть связь для каких то объявлений через громкоговорители. Иных указаний в Сп3 нет по этому поводу. Однако, в сертифицированных установках речевого оповещения типа “ИНТЕРЕМ” предусмотрена возможность трансляции музыки или речи через микрофон. Сигналы СОУЭ или ГО и ЧС имеют преимущественное право и подавляют (отключают) все прочие входы при ситуации Пожар. Установка сертифицирована, а следовательно можно применять. Это я написал к тому, что если есть такая функция в сертифицированной системе БРО, то значит эта функция не препятствует основному назначению БРО и нет запрета на ее использование. Но самостоятельно никаких электронных переключателей мастырить нельзя, так как они не предусмотрены нормативной документацией (кроме упомянутого совмещения с селекторной связью).