Ответ в теме: Деревянные двери в тамбуре МКД

#34360
admin
Хранитель

Здравствуйте, Михаил! На путях эвакуации запрещено применять горючие декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов. На этот счет есть табл. 28 в составе ФЗ-123.  Там конечно применяется норма для стен и потолков, но вот многие инспектора считают что дверь есть заполнение стенового проема, и как следствие, норма применяемая к отделке стен, применяется в том числе и на двери. Как бы, считают что дверь это есть ограждающая конструкция безопасной зоны эвакуации, как и стены. А если вопрос дойдет до суда, то неизвестно чем дело закончится. Прецедентов достаточно и положительных и отрицательных решений. По этому, что касается облицовки горючими материалами, так это можно отнести к декоративно-отделочным материалам, а значит можно выписать предписание за деревяшку. А вот применение просто деревянной двери никакими пунктами норм не запрещено! Это конечно странно, но сие факт. Вот по этому деревянных дверей на путях эвакуации полно существует и крашенных и не крашенных. А вот облицованных деревом или горючим пластиком или панелями красивыми но горючими почти нет – гоняют, в соответствии с приведенной таблицей федерального закона. Лично я считаю, что если написано в федеральном законе СТЕНЫ И ПОТОЛОК, то так и следует понимать и не применять норму к дверям, так как домысливать и толковать нормативные требования никому не разрешено, в том числе и самим разработчикам этих норм. Вот как написали в законе, как зарегистрировали в Минюсте, так и есть. Все остальное – домыслы и частное мнение, пусть и значительных людей. Пусть пишут конкретно в законе, будем выполнять. А так – все это пустой треп.