Ответ в теме: Вывод сигнала от АПС в пожарную часть

#34414
admin
Хранитель

Здравствуйте, Дмитрий! Обратитесь к ФЗ-123. Там есть статья о выводе сигналов на пожарную часть, в том числе и зданий функционального назначения для которых вывод на пожарную часть обязателен, несмотря даже на наличие круглосуточного поста. На память это статья 83 пункт 7.

А в СП484 есть требование устанавливать приборы на пожарный пост с круглосуточным дежурством персонала:

5.12. ППКП и ППУ, функциональные модули индикации и управления, ИБЭ следует устанавливать в помещении пожарного поста……..При отсутствии на объекте круглосуточного пребывания дежурного персонала требования к пожарному посту предъявляются только в части, касающейся помещения и размещения оборудования в нем.

3.22. Пожарный пост: специальное помещение, оборудованное приборами приемно-контрольными пожарными и/или приборами пожарными управления (или их выносными панелями индикации и/или управления) с круглосуточным пребыванием обученного дежурного персонала.

То есть, хочешь не хочешь, а сигналы надо вывести на пост с круглосуточной охраной. Кстати, не обязательно в пожарную часть. Это может быть любой другой пульт быстрого реагирования вневедомки, к примеру.