Ответ в теме: Поясните пожалуйста СП 1.13130.2009 п 4.2.5

#34644
Filins82
Участник

Смотрите, более информативно объясню, сдаём дом Ф1.3 до 28м высотой, на первом этаже три помещения: тех.помещение, туалет, консъерж (все до 20 м.кв) . По проекту прошедшему экспертизу в спецификации указаны следующие размеры: размер проёма 2,1*0,8, размер дверного блока 2,09*0,78. Соответственно ширина дверного полотна(либо в свету) во всех трёх помещениях получается примерно 0,7… Пришёл сотрудник госстройнадзора и сказал что техпомещение и туалет 0,7 норм, а вот ширина эв выхода из  помещения консьержа не соответствует 0,8(это я согласен). Откуда он взял что 0,7 для техпомещения и туалета норм? Согласно п 4.2.5, специально оговоренных случаев раздела 5 нет. Значит минимально 0,8 в свету должно быть во всех помещениях! или я не прав?