Вы не правы. Высота и ширина по пункту 4.2.5 это только для ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ. Это не для дверей туалетных. В квартирах тоже надо сказать двери в туалет и ванную где то 0,7 не более. Эвакуационный выход это выход из квартиры или помещения в некий эвакуационный коридор или просто на улицу. То есть это выходы на путях эвакуации. Вот видимо из помещения консьержа выход в подъезд – это эвакуационный выход. Из каждой квартиры выход в эвакуационный коридор или холл – это эвакуационный выход. А вот выход из туалета в квартиру это не эвакуационный выход, поскольку вся квартира оценивается как единое помещение, разделенное на отсеки позонно – комната. кухня. туалет и прочее. А вот двери в техпомещение – надо смотреть куда выходят. Если из техпомещения выход в подъезд или на улицу, то это выход эвакуационный из помещения. А если на первом этаже есть некое нежилое помещение из нескольких комнат (аналогично квартире) и техническое помещение это одна из комнат, то двери в это помещение не эвакуационный выход. В этом случае эвакуационным будет считаться дверь из общего нежилого помещения на улицу.
Эвакуационные выходы бывают самостоятельные и обособленные.
В том же СП1.13130.2021 к примеру в разделе Термины и определения так написано –
3.3. Обособленный эвакуационный выход: выход из части здания
(помещения), ведущий на самостоятельный путь эвакуации, непосредственно наружу или непосредственно в безопасную зону.
3.10. Самостоятельный эвакуационный выход: эвакуационный выход,
ведущий на путь эвакуации и не включающий части здания (помещения) иной функциональной пожарной опасности.
Вот заметьте – по 3.3. НЕПОСРЕДСТВЕННО НАРУЖУ или В БЕЗОПАСНУЮ ЗОНУ!!! или по 3.10 – на путь эвакуации из части здания единой функциональной опасности