О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Поясните пожалуйста СП 1.13130.2009 п 4.2.5 › Ответ в теме: Поясните пожалуйста СП 1.13130.2009 п 4.2.5
7 июня 2022 в 16:30 - Views: 520
#34651
admin
Хранитель
Вот могу еще просто посоветовать – обратить внимание на пункт СП1.13130.2020
4.1.5. Отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и
выходов допускается в пределах не более чем 5 %.
Прибавьте эти самые 5% к имеющимся проемам и посмотрите что там получится в свету. Конечно, в СП1.13130.2009 такого допущения нет – оно появилось только в 2020 году. Но инспекция не может сделать замечаний и обосновать эти замечания отмененными требованиями. Им придется все таки принять в расчет допущения по 2020 году. Лучше конечно сделать 0,8 ширину, но, как говорится вариант есть.