Здравствуйте! Вы не внимательно читали диалог. Я уже ранее писал, что висящее на какой то высоте оборудование не имеет никакого значения и отношения. Ну что с того, что в эвакуационных коридорах запрещены выступающие за габариты стен оборудование, шкафы и прочее, на высоте ниже 2 метров (по пункту 4.3.7 СП1.13130), а в лестничных клетках нельзя все то же самое, но уже на высоте ниже 2,2 метра (по пункту 4.4.9). Так собственно, высота путей эвакуации по лестничным клеткам должна быть не менее 2,2 метра (по пункту 4.4.1 СП1.13130), тогда как высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету, как
правило, должна быть не менее 2 м. (по пункту 4.3.2 СП1.13130). Это я привел требования 2020 года. В ранних требованиях высоты путей эвакуации по лестницам и горизонтальные пути не различались – не менее 2 м метра в свету (по пункту 4.3.2 старых СП1.13130). Считалось что поступательное движение по горизонтальной проекции остается им же и по наклонной лестнице. И все это никогда ранее не вызывало никаких сомнений или вопросов.