Ответ в теме: СОУЭ

#34690
admin
Хранитель

Здравствуйте! Во первых, основываться следует не на ГОСТе, а на СП51.13330.2011.  Собственно, данные будут одинаковые, но Сп51 внесен в перечень документов, исполнение которых предусмотрено ТР.  По расчету – Вы несколько упрощенно подходите. На чертеже Вы несколько прямолинейно обозначили расстояния – не через двери, а напрямую через стены.  Если уж Вы в расчете учитываете падение через двери, то видимо так и нужно считать метры – до двери и потом напрямую длину помещения. Формально, я бы добавил еще по сирене с каждой стороны коридора, уплотнив их равномерно по длине коридора. Также не нужно забывать, что 105 дБ на расстоянии 1 метр от оповещателя по ТД на сирену. А это значит, что 10 метров и плюс 1 метр = 11 метров. Это важно при Вашей расстановке. Думаю, что в сами кабинеты нет необходимости устанавливать оповещатели – достаточно будет только по коридору. тем более, что учитывая узкий коридор произойдет “ДРОБЛЕНИЕ” ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ ЗА СЧЕТ МНОГОКРАТНОГО ОТРАЖЕНИЯ от стен коридора. В результате, Вы получите еще прибавку около 6 дБ плюсом. То есть, все будет звенеть очень громко.