О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Вопрос по СП-7. › Ответ в теме: Вопрос по СП-7.
1 июля 2022 в 17:00 - Views: 262
#34697
admin
Хранитель
Здравствуйте Руслан! Все этот есть в СП7.13130. Там написано что компенсационный приток необходимо осуществлять в нижнюю часть помещения (пункт 8.8). А нормы высоты расположения клапана дымоудаления тоже обозначены достаточно четко (пункт 7.8). По расстояним в горизонтальной проекции никаких особых требований нет. Приток ведь только для того чтобы избежать вакуумации помещения. Мы писали статью по этому поводу – вот ссылка https://www.norma-pb.ru/vysota-kompensacionnogo-pritoka-v-sistemax-dymoudaleniya/