Ответ в теме: АУПТ ДЭС

#34878
ВПК
Участник

Огромное Вам спасибо.

ДЭС предназначены для электроснабжения КНС. Следовательно, это СП32.13330.2018 и п. 10.4.2 : “В зданиях и сооружениях необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения (по СП 484.1311500, СП 485.1311500 и СП 486.1311500) все помещения, независимо от площади, кроме помещений”. Это касается тех ДЭС, которые располагаются в блок-модулях, в которые может войти человек для их обслуживания.

Но на нескольких КНС есть ДЭС, которые размещаются в кожухе (в которые не может войти человек), и находятся на территории КНС постоянно, т.е не смонтированы на автомашинах.

Такие ДЭС приравниваются к прицепам? И тогда в них нужно проектировать АУПТ? Допускается, конечно, проектировать автономные установки пожаротушения. Но требований к автономным  установкам автоматического порошкового пожаротушения в СП485.1311500.2020 я не нашел. В СП5.13130 они были.  Не подскажете, где-нибудь эти требования есть?