Ответ в теме: ОКЛ снаружи здания

#34884
admin
Хранитель

Здравствуйте! Ваша логика может очень далеко завести. СП6.13130 входит в утвержденный перечень документов исполнение требований которых обеспечивает исполнение ФЗ-123. По этому игнорировать требование этого СП нельзя. Вообще, в пожарных нормах есть принцип. Если 9 из 10 документов говорят “ДА МОЖНО”, а всего один из 10 документов говорят “НЕТ НЕЛЬЗЯ”, то надо делать нельзя, так как именно на основании этого последнего документа Вы получите замечание и предписание. И оспорить это замечание не сможете, поскольку даже мировой судья будет смотреть именно в этот последний документ, по которому сделано замечание. Закон действует так – исполнять следует все 10 действующих нормативных законных документа, а не только часть из них.

Это я выразил общий принцип соблюдения норм. А теперь давайте конкретно к данной теме. Вот Вы (Сашко) пишите что в ФЗ-123 статья 82 пункт 2 написано что требование именно к кабелям и проводам проложенным исключительно внутри зданий и сооружений. Давайте вместе прочитаем вслух что там написано:

2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону

Как видите, написано именно так, как и обсуждается в данной теме.

Кабельные линии систем противопожарной защиты – вот принадлежность кабельных линий. А принадлежность СПЗ это здания и сооружения. Здесь не написано, что требования только к кабельным линиям в пределах зданий и сооружений. Здесь написано, что в зданиях и сооружениях существуют СПЗ и прочие перечисленные системы, и вот их кабельные сети должны сохранять работоспособность в условиях пожара. И никаких исключений для кабельных сетей данных систем не предусмотрено, как проложенных в пределах зданий и сооружений, так и за их пределами. 

Если Вы не согласны, то предлагаю Вам обратиться за разъяснениями во ВНИИПО письмом или хотя бы почитать рубрику “Вопрос-ответ” на официальном сайте ВНИИПО. Вы же не первый кто задается таким вопросом.