Хранитель
Здравствуйте, Юрий! Да Вы все правильно понимаете. К КДЛ подходят три “жгута” с проводами – одно питание и два ДПЛС.
Основание пункты 6.6; 6.7; 6.8.
Единственно что можно организовать, это применить экранированные кабели и уложить с питанием в единый металлический короб с разделительной перегородкой между кабелями различного назначения.
Но даже в этом случае, оба конца ДПЛС придется заводить в отдельных оболочках, во избежании единичной неисправности, которая могла бы повредить сразу две стороны кольца ДПЛС, если бы они пролегали в едином жгуте