О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › совместная прокладка по сп6 › Ответ в теме: совместная прокладка по сп6
24 сентября 2022 в 15:23 - Views: 644
#34968
admin
Хранитель
Да, интерфейс также отдельно и от ДПЛС и от кабелей питания, так как интерфейс также есть кольцевая линия связи, но только иного назначения чем ДПЛС. В этом случае действует пункт 6.8 Интерфейс нельзя прокладывать совместно с ДПЛС даже в раздельных отсеках одного металлического лотка (как это следует в п. 6.6), так как в пункте 6.8 вариантов таких не предусмотрено.