Ответ в теме: совместная прокладка по сп6

#34968
admin
Хранитель

Да, интерфейс также отдельно и от ДПЛС и от кабелей питания, так как интерфейс также есть кольцевая линия связи, но только иного назначения чем ДПЛС. В этом случае действует пункт 6.8 Интерфейс  нельзя прокладывать совместно с ДПЛС даже в раздельных отсеках одного металлического лотка (как это следует в п. 6.6), так как в пункте 6.8 вариантов таких не предусмотрено.