Здравствуйте!
Вообще говоря, напомню Вам дословное звучание текста пункта …. в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1-Ф1.3, Ф2-Ф5
с коридорами длиной свыше 10 м при расчетном количестве ПК два и более, каждая точка помещения должна орошаться из двух ПК – по одному ПК, установленному на разных стояках или опусках; ………
то есть, если в здании вообще есть коридоры длинее 10 метров, то в этом здании действует правило – каждая точка помещения должна орошаться из двух ПК – по одному ПК, установленному на разных стояках или опусках;
Эти все встроенные помещения, не смотря на то что имеют отдельный вход и выделены противопожарными преградами, все равно входят в число помещений этого же здания. Учитывая что правило относится ко всему зданию, правило действует также и на эти отдельные помещения.
Конечно, разные инспектора или эксперты могут толковать по разному. Но я считаю что толковать текст норм эксперт не имеет права. Вот как написано дословно, так и надо действовать. В данном случае, формулировка пункта требует относить правило ко всем помещениям здания без исключений.