О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Совместная прокладка систем › Ответ в теме: Совместная прокладка систем
Здравствуйте! На все эти вопросы отвечает один пункт СП6.13130.2021
пункт 6.6.
Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.
В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи не относящимися к СПЗ и экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка).
Единственное, что тут требуется уточнить, это назначение проводов СОУЭ. В соответствии с п. 2.6 и 3.4 СП3.13130.2009,
2.6 соединительные линии: Проводные и непроводные линии связи, обеспечивающие соединение между средствами пожарной автоматики.
3.4 Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность
соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации
людей в безопасную зону……..
То есть, в соответствии с приведенными пунктами, кабеля и провода СОУЭ это есть соединительные линии, а следовательно проводные и не проводные ЛИНИИ СВЯЗИ.
Получается, что и провода ПС и провода СОУЭ это есть линии связи СПЗ
-
Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем
admin.