Ответ в теме: Установка спринклера

#35119
admin
Хранитель

Здравствуйте, Евгений! Ваш вопрос самый частый вопрос со времен публикации ФЗ-123 и появления на свет СП5.13130.2009.

Следует дословно читать нормативный пункт и выполнять его также дословно.

СП484.1311500.2020г.  пункт 6.2.11. Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя общего назначения, кроме скрытых, углубленных или потайных, до плоскости перекрытия или покрытия должно составлять от 0,08 до 0,30 м включ.; в особых случаях, обусловленных конструкцией покрытий (например, наличием выступов), допускается увеличение этого расстояния до 0,40 м включительно. Для АУП-ПП при использовании пожарных извещателей для формирования сигнала на вскрытие оросителя это расстояние не регламентируется.

Если у Вас получается установить спринклер на подвесной потолок таким образом, чтобы указанные расстояния до БЕТОННОГО перекрытия соответствовали требованиями, то устанавливайте. Но если не получается, то придется устанавливать спринклера и на бетонном потолке и дополнительно на подвесном потолке. В этом случае подвесной потолок выполнит роль горизонтальной технологической площадки и тогда в соответствии с пунктом

6.2.14. Для установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные воздуховоды с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от пола, если они препятствуют орошению защищаемой поверхности, следует дополнительно устанавливать оросители под эти площадки, оборудование и воздуховоды.

То есть тогда спринклера устанавливаются и над и под подвесным потолком.