О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › СОУЭ и оповещение при угрозе террор › Ответ в теме: СОУЭ и оповещение при угрозе террор
Здравствуйте!
В продолжении начатой темы вопросы:
1. Чем должна отличатся СОУЭ при антитерроре от СОУЭ при пожаре?
поясняю: у меня на объектах(детский сад и школа 4-я категория опасности) стоят СОУЭ при пожаре 1-го и 3-го типа, сигнал, при сработке, уходит на пульт МЧС. В чем должно быть отличие от СОУЭ при терроре(должно быть только речевое оповещение или другие слова должны быть)
2. в Постановлении от 2 августа 2019 г. N 1006, в подпункте д) п.24 говорится:
к четвертой категории опасности, осуществляются
следующие мероприятия: оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
О том, что нельзя использовать СОУЭ при пожаре в этих целях нет ни слова. т.е. нужно просто СОУЭ либо автономные системы.