Ответ в теме: сп 486 таблица 2.

#35217
admin
Хранитель

Здравствуйте! Ну что же, здесь все очень прозрачно и обусловлено пунктом 10.2 табл. 2 СП486.1311500.

Если действительно объем горючей нагрузки более 7 литров на 1 КЛ, то действительно показания к пожаротушению налицо. Но должен сказать, что такая нагрузка это реально много. Правда считали или просто посмотрели и сказали ууууу…… тут много.

И еще момент – в данном пункте есть маленькая сносочка на примечание номер 4 внизу таблицы. Гласит данное примечание дословно следующее:

4. Требования пунктов 10.1 и 10.2 настоящей таблицы (с учетом
примечания 2) по применению АУП (в зависимости от характеристик
пожарной нагрузки) распространяются на пространства за подвесными
потолками и между двойными полами, расположенные:
в зданиях (помещениях), подлежащих в целом защите АУП;
в эвакуационных коридорах, холлах, фойе, вестибюлях зданий
любого назначения;
в помещениях, рассчитанных на пребывание 50 и более человек;
в зданиях (помещениях) классов функциональной пожарной
опасности Ф1.1 и Ф4.1.

То есть в этом подполье нужно будет монтировать АПТ если в здании есть признаки выделенного жирным шрифтом выше. Если же таких признаков нет, то пожаротушение под фальшполом организовывать не нужно.