Однако учтите, что есть еще другой пункт в той же таблице 2. Это пункт 4 и гласит следующее – Кабельные сооружения промышленных и общественных зданий более 100 куб. метров защищаются пожаротушением. 100 кубов и менее – сигнализация.
Офисное здание является общественным, не правда ли. А кабельный лоток в полу запросто может приниматься за кабельное сооружение. Вы уверены, что речь идет именно о двойных полах, а не о кабельном лотке?
И вот этот вот лоток может быть достаточно длинным, чтобы превысить объем 100 кубов. И вот тут уже запросто может вылезти пожаротушение и без всяких сносок на примечания.
В общем, вариант избежать пожаротушения есть конечно. Но тут уже необходимо оценивать реальную ситуацию на объекте, применительно к указанным пунктам. Если справитесь самостоятельно, то замечательно. Если понадобится помощь, то можем помочь. Но тут уже будет рассмотрение конкретного проектного решения – эта опция уже платная. Мы запросим у Вас чертежи и план БТИ с экспликацией и потом напишем наши соображения. Такая опция будет стоить 5000 рублей на карту сбербанка. Хотя, в Вашем случае, возможно Вы и сами решите вопрос.