Здравствуйте! Если быть точным, то в последней редакции, с учетом дополнений 2020 года, пункт звучит следующим образом:
35. В пункте 8.5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора. Запорные устройства или механизмы приводов должны быть доступны для свободного и неограниченного ручного открывания заполнений таких проемов при расположении соответствующих конструктивных элементов (рычагов, ручек и др.) не выше 2 м от уровня пола.”;
абзац второй дополнить предложением следующего содержания:
“При этом длина наружного ограждения должна быть не меньше 1/3 суммы длин внутренних ограждений помещения.”.
По моему изложено предельно ясно. Есть любой участок коридора длиной 30 метров. На протяжении этого участка должны быть проемы (множественное число уже подразумевает возможность сложения этих проемов) шириной не менее 1,6 метра. Это могут быть два или три окна, шириной в сумме не менее 1,6 метра. Само собой, что высоты размещения как самих проемов так и ручек для открывания ВСЕХ ПРОЕМОВ должны соответствовать требованиям. Это очень важно!