Ответ в теме: Электропроводка СПЗ в штробе

#35278
admin
Хранитель

Здравствуйте! Сразу о главном. ПУЭ это уважаемый документ который не меняется годами. Ссылки на ПУЭ имеются во всех нормативных документах пожарной безопасности. Системы безопасности любые и пожарной и охранной имеют в своем составе электропроводки и электрооборудование. ПУЭ как раз про это. То что ПУЭ отсутствует в каких то там перечнях нисколько не умаляет значимость документа, но ставит под сомнение умственные способности разработчиков этих перечней. ПУЭ был еще тогда когда эти разработчики сопли глотали в песочнице в детском саду. В иерархии документов ПУЭ среди самых верхних. ПУЭ говорит что электропроводка должна быть сменяемой и это вполне обосновано. И в недоступных местах тем более – за глухими потолками или в штробе. Почему? Все просто. Если с проводом или кабелем что то случиться, то проще перетянуть его, чем штробить по новой или ломать глухой потолок. Это разумно и по этому записано в ПУЭ.

Теперь про огнестойкость. Речь то не о кабеле, по сути. Это понятно, что кабель имеет огнестойкость 180 минут. Это сам кабель. Это если в печь прожига положить бухту кабеля, Прицепить на одну сторону лампочку, а на вторую сторону напряжение подать. Печь включить. Лампочка загорится и будет гореть не менее 180 минут, доказывая работоспособность кабеля.  Но кабельная линия ОКЛ уже имеет меньшую огнестойкость из-за того что в состав ОКЛ кроме кабеля входит еще крепеж. Крепеж может оплавиться и ОКЛ упадет. Крепеж металлический при нагревании в месте прилегания к кабелю может передавить изоляцию и закоротить линию. Много чего может быть. По этому, огнестойкость всей ОКЛ в целом всегда меньше чем у кабеля отдельно.  В данном случае, вопрос в том, что ни один из производителей не прожигал горючий кабель в штробе. А зачем? Это же денег стоит. Прожигание ОКЛ потом отбивается тем что Покупатель покупает ОКЛ у Продавца. А как отбивать потом прожиг горючего кабеля? Ответ – никак. По этому, ни у одного производителя ОКЛ нет такого варианта ОКЛ – горючий кабель под слоем штукатурки. На мой взгляд, прожиг мог бы выполнить ВНИИПО за средства института и установить нормативную глубину залегания (по сути слой штукатурки над кабелем) при которой обычный горючий кабель (условно обычный телефонный провод ТРП) сохранял работоспособность например, 30 минут. Но они вот не хотят этим заниматься. Лучше в форумах “лицом поторговать”. По этому, пока вот так. Кабель закладывается в штробу в трубе (для сменяемости по ПУЭ) и в исполнении ОКЛ. Причем, внутри штробы, ОКЛ (прокладка кабеля в гофре) должна крепиться такими же хомутами из состава ОКЛ, как если бы ОКЛ прокладывалась просто по стене. После того как ОКЛ в штробе будет уже проложен, составляется акт скрытых работ в присутствии Заказчика, что ОКЛ действительно в штробе лежит. И только потом штроба штукатурится. И вот всю эту процедуру необходимо описать в проекте в разделе “монтажные указания”.  Пока имеем то что имеем.

  • Ответ изменён 2 года, 2 месяца назад пользователем admin.