Ответ в теме: Совместная прокладка кабелей

#35363
admin
Хранитель

Здравствуйте! Все совместные прокладки регламентируются СП6.13130.2021г.

Собственно, силовые и кабель СПЗ проложены в разных трубах и не в единой замкнутой строительной конструкции. Это они правы. Но я вижу в одной трубе 2 штуки кабеля СПЗ. Что это? Не забывайте, что совместно прокладывать питание и кабели связи также нельзя. И кольцевые линии связи в одной трубе тоже нельзя.

6.6.
Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.
В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи не относящимися к СПЗ и экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка).
6.7.
Не допускается использование двух и более пар жил одного кабеля или провода для реализации кольцевой линии связи.
6.8.
Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.