То есть, как я понимаю, на конкретных объектах защиты установлены ППК (приемо-контрольные приборы) где то в помещении круглосуточного наблюдения. Данные ППК, посредством интерфейса, приборами объектовыми оконечными ПОО (играют роль Повторители интерфейса БОЛИД), присоединяются к ППО (прибор пультовый оконечный) – суть опять же играет роль оборудование БОЛИД.
У нас так:
ППК – С2000М
ПОО – С2000-Ethernet
ППО – ПК Сервер Орион Про (Монитор; ОЗ; АБД; Ядро опроса)
АРМ диспетчера – ПК (Монитор; ОЗ)
Да СПИ организована, но если АРМ диспетчера ещё и можно как-то притянуть к требованиям Раздела 4. Приказа №1173 от 24.11.2022, то другие компоненты СПИ (ПОО; ППО) совсем не соответствуют требованиям Приказа №1173 от 24.11.2022, например пунктам: 10; 12, и тем более требованиям ГОСТ 34701-2020 Системы передачи извещений о пожаре.
Беспокоит то, что на всю нашу СПИ, и на отдельные её компоненты, нет Сертификата соответствия ТР ЕАЭС, как например на КСПИ Эгида (производства “БОЛИД”).