Ответ в теме: Резервное электропитание прибора

#35405
admin
Хранитель

Здравствуйте, Вячеслав!  Я понимаю Ваше возмущение. да, на рынке полно приборов. потребление которых, по их же паспортным данным, превышают возможности их комплектного аккумулятора сохранять работоспособность только самого этого прибора, даже не включая совместимого оборудования, в течении нормативного времени. И тем не  менее, эти приборы имеют сертификат соответствия ТР ЕАЭС. Ну что ….. очень жаль, что наши органы сертификации такие СТРЕМНЫЕ.  Это Россия. Не надо верить всяким российским сертификатам. Следует самостоятельно рассчитывать нагрузки и время обеспечения работоспособности, согласно токам потребления нагрузок. Если этот  прибор сертифицирован по ФЗ-123, то по любому, нормативное время работы от АКБ 24 + 1 должен обеспечить. Если не обеспечивает, то следует применять дополнительные АКБ. А что же делать? Вы же понимаете, что расчет времени работы резерва есть неотъемлемая часть рабочей документации.