О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › CG 485 п.6.2.14 › Ответ в теме: CG 485 п.6.2.14
Здравствуйте! Руководствоваться следует просто принципом разумности. У каждого спринклера или дренчера есть ареал орошения площади, в зависимости от высоты установки. Если горизонтальные трубы расположены близко от оросителя, то разумеется ареал распыления воды меняется. То есть брызгающий напор натыкается на препятствие и потом просто стекает с этого препятствия вниз. Таким образом, площадь орошения существенно уменьшается. Я сам видел установленный спринклер в коридоре, под ним на расстоянии 20-30 см. пролегают трубы. И не смотря на то что между трубами есть существенный зазор, спринклер этот конечно не сможет оросить коридор на всю ширину по уже указанным причинам. В технической документации на определенную модель оросителя обязательно есть ареал разбрызгивания этого оросителя, в том числе, на рисунке этого ареала можно увидеть на какой высоте от оросителя конус разбрызгиваемой струи уже достигает максимальной ширины. Это ни как не менее чем метр от оросителя, а часто больше. Так вот, на этом расстоянии от оросителя нельзя располагать никаких помех. В противном случае, эти помехи будут являться препятствием для орошения. Именно так подбирают расстояние от оросителя до потолка Грильятто (к примеру), определяют необходимость монтажа дополнительных оросителей ниже потолка Грильятто. И с другой стороны, понятно, что если труба расположена на расстоянии 2-3 метра от оросителя, то на практическом орошении площади пола (к примеру) эта труба никак не скажется, так как на этом расстоянии струя орошения примет уже не конусообразное направление движения, а просто вертикально – как дождь.