Ответ в теме: Надземный переход

#35416
admin
Хранитель

У Вас самая безопасная схема из всех возможных. То есть сам переход есть безопасная зона и ведет он на выделенную лестничную клетку, то есть тоже в безопасную зону. В этом случае, в самом переходе пожарные извещатели можно подключить к любому ОТДЕЛЬНОМУ шлейфу или адресу ПС из совместных зданий – тут нет разницы вообще. Поскольку в переходе нет пожарной нагрузки, то и развитие пожара там не возможно. Сигнализация только для того чтобы определить возможный источник зажигания, то есть если вдруг лампа осветительная задымится или провод коротить где то начнет. Для сведения на пульте будет сообщение и дежурный персонал примет меры. По этому, на тот или иной пульт придет сигнал вообще разницы нет. От этого шлейфа вообще можно не включать никакое оповещения, можно оставить его технологическим.  Сработка этого шлейфа не может представлять угрозы ни для одного из зданий. А можно оставить запуск СОУЭ в любой СПЗ – ошибки тоже не будет. Таблички ВЫХОД тоже можно оставить как есть. От них все равно мало что зависит. Человек пройдет этот переход и если попадет в здание с включенным СОУЭ, то сразу начнет эвакуацию по лестничной клетке. А может вообще назад вернуться туда где пожара нет. Ему вообще не грозят никакие факторы пожара. Вот есть единственный момент, хотя тоже не обязательный, но желательный. Если двери из перехода попадают прямо на лестничную клетку, то можно указать путь эвакуации, то есть на лестничной клетке в этом месте установить табличку со стрелкой и ступенями, указывающую путь эвакуации вниз по лестнице. Это для того чтобы не нашелся умник и не побежал в дверь ведущую в переход, а там вдруг как раз еще один умник, который бежит оттуда, руководствуясь табличкой выход. И вот они лбом об лоб шарах!!! ……. Встречное направление эвакуации, как никак. Согласно СП3.13130 необходимо указать путь эвакуацию в безопасную зону. Вот оно и есть, собственно.