Ответ в теме: Не работоспособная СППЗ

#35431
admin
Хранитель

Здравствуйте! Вот по НПБ такое было вообще не возможно. По СП5.13130, если вдруг СПЗ получало повреждение (неисправность), которую не возможно было устранить в заданное время (приложение “О”, насколько я помню к СП5), то собственник выставлял посты визуального наблюдения за пожароопасной обстановкой, то есть функции системы передаются персоналу, исходя из согласованных с заказчиком затрат на содержание выделенного персонала на время выполнения им функций контроля.

В ГОСТ 59638-2021 (ТО ЕСТОЬ В СОВРЕМЕННЫХ АКТУАЛЬНЫХ НОРМАХ) есть следующая фраза:

6.5.2    На время устранения неисправности, в случаях ремонта СПС, при отключении СПС руководитель объекта (ответственный за обеспечение пожарной безопасности) должен обеспечить силами дежурного персонала объекта визуальное обнаружения пожара на неконтролируемых СПС площадях объекта.

То есть, можно конечно, при организации пожарных постов в здании. Но все это ДО УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ! То есть пока временная НЕ РАБОЧЕСТЬ СПЗ не будет устранена.