О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Чердак со скатной крышей и стропилами › Ответ в теме: Чердак со скатной крышей и стропилами
29 марта 2023 в 14:05 - Views: 335
#35439
Хранитель
Здравствуйте, Наталия! В данной ситуации, я бы выбрал размещение дымовых извещателей на тросе, то есть ОКЛ PTK-Line ТСП ПожТехКабель, с применением элементов ПМОК-2К и ПМОУ-ИП, с учетом соблюдения нормативных расстояний по пункту 6.6.12 СП484.1311500. Это самое экономное и малохлпотное решение.
ПМОК-2К – Подвес монтажный огнестойкий кабельный
ПМОУ-ИП – Подвес монтажный огнестойкий универсальный Извещатель Пожарный