Ответ в теме: Чердак со скатной крышей и стропилами

#35440
admin
Хранитель

Однако, Наталия, не могу не заметить, что даже в случае применения тросового крепления извещателей, требований к размещению АПИ в соответствии с таблицами 4 и 5 СП484.1311500 никто не отменял. Извещателей необходимо будет ОЧЕНЬ МНОГО, тем более, если Вы применяете алгоритм “С”.  К тому же, возникает несколько проблемный момент крепления этого самого троса, который крепить к стропилам и балкам нельзя, можно крепить к колоннам и стенам. Я конечно вижу на картинке какие то каменные сооружения (думаю что это вентиляционные шахты), но не думаю. что они здорово выручат. Также температурный режим на чердаке, плюс влажность плюс запыленность??? Как с этим?

В соответствии с пунктом 4.3 СП486.1311500 здание школы должно быть оборудовано дымовыми АПИ. Ну что же, чердак тоже относится к зданию школы.

Можно применить аспиационные извещатели, что конечно проще намного, так как он не является точечным и соответственно, на него не распространяется требование таблиц 4 и 5. Но как вы понимаете, каждая точка помещения должна контролироваться двумя АПИ (не путать с двумя отборными отверстиями). Это подразумевает две трубы от аспирационного АПИ рядом. Ну что же, все равно не так плохо. Фильтры от пыли в составе трубопровода, устройства для сбора конденсата в заниженных участках трубопровода. А в остальном, почему бы и нет.