О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Газовое или аэрозольное тушение серверных. › Ответ в теме: Газовое или аэрозольное тушение серверных.
Здравствуйте! Выскажу свое личное мнение. Этот Новэк 1230 разрекламирован на всю Россию только благодаря пробивной американской рекламе и скудоумию наших отечественных эффективных менеджеров, которые думать не умеют абсолютно. Я бы еще понял тушение какого либо “теплого помещения” – фига с ним. Но серверная!!! Я вас умоляю. Температура превращения Новека из жидкости в газообразное вещество около 50 градусов жары. Это можно прочитать просто в характеристиках этого самого Новэка. В серверных помещениях как правило кондиционеры поддерживают температуру не более 20 градусов – холодно там. Когда система газового пожаротушения на Новэке сработает на первичный признак пожара – допустим кабель в коробке коротнул и начал дымиться, система ГПТ сработает и организует не газовое пожаротушение, а душ из жидкости, которая представляет собой этот Новэк. Душ будет поливать из распылителей газа. Ну и чего он там остановит и локализует в смысле пожаротушения? А потом когда пожар разгорится и температура в помещении достигнет 50 градусов, то тогда конечно, что же, мы испаримся, превратимся в газ и все потушим. Только чего там в серверной тушить то останется, когда пожар разгорелся до той степени. что поднял температуру в помещении до 50 градусов? Аппаратура дорогостоящая конечно уже “ек” …… а что там еще ценного то? Двери противопожарные. Прочий хлам потушат вполне успешно огнеборцы – система АПТ и не нужна, собственно. Аэрозольное пожаротушение действует на основе химической реакции, выделение продуктов которой способствует прекращению окисления (горения по сути), то есть это процесс антикаталлизатора для процесса горения. Да, вполне эффективный способ тушения. Но дело то в том, что внутрь серверных шкафов ( многие из них условно герметичные, тем более благодаря местным вентсистемам) эта самая аэрозоль может и не попасть. И вот вроде все сработало, а внутри шкафа горение и не прекратилось. Вот какая штука получается.
Самый оптимальный вариант тушения это конечно углекислота, но она обладает значительным охлаждающим действием, которое может вызвать выпадение росы на оборудовании и привести к порче оборудования. Хотя, ранее, всегда применялась углекислота и большого вреда как правило не причиняла. Ну да, бывало что то сгорит, но не критично.
Следующий по эффективности Хладон, который именно газ. И кроме собственного химического воздействия на очаг пожара, он еще и газ-вытеснитель (тяжелее воздуха), который по любому, выдавит из атмосферы серверной воздух. а значит и кислород. Как вы понимаете, горение без кислорода не возможно. По этому даже, очаг возгорания просто погаснет и все. Вот такая вот простая истина. Но хладон есть конкурент новэку. По этому, проамериканские эффективные менеджеры постарались “задвинуть” хладон подальше. а новэк рекламировать.