Ответ в теме: Резервное электропитание прибора

#35471
admin
Хранитель

Здравствуйте! Очень интересный вопрос. Конечно, клапану чтобы открыться нужны секунды и по этому в расчет времени АКБ принимать нагрузку клапана не имеет смысла, как минимально имеющую влияние на посадку АКБ. Однако, необходимо проверить точно ли прекращается потребление тока клапанами после выполнения функции в течении этих отведенных секунд. Это может быть реализовано либо на программном уровне – условие ограниченного по времени импульса напряжения, либо может быть на уровне микровыключателя (концевика) в самом клапане непосредственно. А то ведь знаете как бывает – Белимо закрыл клапан и продолжает “маслать” пока не сгорит. Потребление проводов также не учитывается.

А вот замена РИП не корректна по своей сути. РИП-24 исп. 56 с интерфейсом, а значит все свои неисправности выводит на сетевой контроллер. А вот РИП-24 исп. 2 вообще ниочем. И сертификата соответствия ФЗ-123 у него нет, насколько я знаю. Конечно, это грубое нарушение.