Ответ в теме: Два эвакуационных выхода

#35476
admin
Хранитель

Здравствуйте! Этот момент регламентируется пунктом 4.2.7 СП1.13130.2020.

Могу придумать только один вариант – если жилое помещение расположено в подвальном или цокольном этаже (заглубленном более чем на 0,5 метров). И в этом помещении проживают более 6 человек. Это конечно, не частый случай, но в ветхом фонде в центре такие квартиры еще есть, в них еще живут люди. Думаю, что и Вы также встречали квартиры, окна которых практически у самой земли расположены, ну а пол, соответственно, получается под землей более чем на пол метра.  В этом случае, да, такое помещение должно иметь два эвакуационных выхода.