Ответ в теме: Два эвакуационных выхода

#35485
admin
Хранитель

Если так, то оспаривайте их предписание ко 2-му эвакуационному выходу на том основании, что данный пункт предъявляет требования к зданиям функционального назначения Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3; Ф4, коими не является Ваше здание. В подтверждение приложите выписку из документации о принадлежности дома к Ф1.3.