Ответ в теме: Многофункциональные здания

#35504
admin
Хранитель

Здравствуйте!

Система противопожарной защиты на здание должна быть единой. Само собой, если на этаже одного из арендаторов случился пожар, то знать об этом должны люди во всем здании, а не только на этаже пожара. Всем нужно эвакуироваться. По этому система оповещения просто обязана включиться везде во всем здании. Тем более, что пожарный пост должен размещаться на первом или цокольном этаже, не выше, не далее 25 метров до выхода из здания. Это требование СП484 (пункт 5.15), да собственно и в СП5 то же самое есть. По этому, СПЗ в здании единая должна быть с пожарным постом на первом или цокольном этаже.

К чему все это выше говорилось. Это к тому, что сейчас предстоит капитальный ремонт (реконструкция или перевооружение выбирайте как Вам нравится) единой СПЗ объекта. Сами понимаете, что если речь идет о добавлении извещателей в систему или дополнительных шлейфов или дополнительные оповещатели в СОУЭ, то это уже не просто текущий ремонт. Следовательно, в соответствии с ФЗ-123, пункт 4 статья 4, СПЗ должны быть приведены к актуальным нормативным значениям. Капитальный ремонт выполняется в части СПЗ, значит СПЗ после ремонта должно соответствовать актуальным требованиям ПБ. По сути, если здание историческое и многофункциональное по СП456, то в соответствии с Приложением “А” к СП484.1311500, в этом здании положено проектировать адресную СПС. А судя по Вашим данным, вряд ли там СПС адресная.